消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

消防 二级负荷 供电,为什么末端电箱内 自动切换装置 的备用电源 并非时刻有电?


 施工中发现,同样是 设计图纸是:消防 二级负荷 供电, 同样是一路主电10K进配电室, 发电机 为备用电,         消防 最末端电箱内 有 自动切换装置   ,  以上前提下:  现场根据不同项目,居然有不同的情况


1.有的项目,末端电箱内的自动切换装置  备用电源灯是常亮的,只要主电一灭,毫秒内自动转到备用电


2.有的项目,末端电箱内的自动切换装置  备用电源灯是常灭的,只要主电一灭,无法 自动转到备用电,必须得配电室总闸主电断开了, 配电室总闸才会自动切到备用,然后有发电机发电。    这样子得靠总闸才自动切,末端无法自动切的话, 最末端电箱内 有 自动切换装置还起什么作用意义??  设计问题???




知耻也要问 | 2024-08-02 14:07
请写下您的回答回答
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 2

懒得说 2024-08-03 08:13 10 [回复]举报

1、主电备电都是市电,备电灯常亮,主电断电备电自动切换投入。 一般情况:主电+发电机(备电),主电断电,发电机30s内启动发电,单独回路送至末端配电箱切换。  2、配电室总闸处切换做法不符合最末一级配电箱切换的规范要求。 发电机自动启动信号应取自火灾区域主电断开信号,不应是总闸断电信号。

消防网友57820 2024-08-05 22:12 10 [回复]举报

我也有这个疑问,你要是总闸有电,但是后面的线路有问题设备还是没电。在总闸处设置双电源切换发电机,再引双回路到末端配电箱在切双回路,我觉得最好

关闭

关闭

手机APP下载