全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2024-07-12 20:18 2 赞
0 踩 [回复] 举报
请问出租客房有多少间(套呢)?如果小于15套或者主体工程没有手续可以不引用相关规范。一般来说,建筑面积大于200平方米的酒店需要设置疏散照明,可以设置在疏散通道(走道、楼梯间等),如果有几百平方米的房间也可以适当设置,至于酒店普通客房可以不用按疏散照明考虑灯具
普通客房一般满足旅馆规范“设有火灾自动报警系统的旅馆类建筑,每间客房应至少有1盏灯接入应急照明供电回路,当应急照明供电回路与消防应急疏散供电回路共用时,客房内接入的灯应选用消防应急灯具”及消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB51309“每个客房内宜设置疏散用手电筒”等要求即可,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第3.2.6条规定:宾馆、酒店的每个客房内宜设置疏散用手电筒
宿舍、旅馆建筑项目规范 GB55025-2022第4.1.4条规定:设有火灾自动报警系统的旅馆类建筑,每间客房应至少有1盏灯接入应急照明供电回路(条文说明:当应急照明供电回路与消防应急疏散供电回路共用时,客房内接入的灯应选用消防应急灯具)