全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
建筑防火通用规范中8.1.9中9设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300平米,这300平米是指总面积还是每层面积呢?
通用规范中8.1.9中9设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300平米,这300平米是指总面积还是每层面积呢?
消防检查 2024-07-08 09:08 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人理解是每层的建筑面积。8.1.9里,涉及总面积的都表述为总建筑面积,而“多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300平米”,提出的是“楼层”建筑面积。
潘天坤 2024-07-08 09:58 1 赞
0 踩 [回复] 举报
从正文和条文说明的文字来看,没有区分是每层还是总建筑面积,不过按照原建筑设计防火规范GB50016原文和建筑防火通用规范 GB55037-2022配套的实施指南,可能理解为每层建筑面积。不过配套实施指南的效力是小于规范正文的,只能辅助理解,具体需要看地区内设计、审查、专家们怎么认定
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
建筑防火通用规范 GB55037-2022配套的实施指南有提到:
第8.1.9条第9款规定的歌舞娱乐放映游艺场所, 包括独立建造的歌舞娱乐放映游艺场所、设置在其他建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所:
1)设置在地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所,无论场所的建筑面积大小, 均应设置自动灭火系统;
2)设置在多层建筑的地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,无论场所的建筑面积大小,均应设置自动灭火系统;
3)设置在高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,无论场所的建筑面积大小,均应设置自动灭火系统;
4)设置在单层建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,当该场所建筑面积大于300平方米时,应设置自动灭火系统;
5)设置在多层建筑的第一层至第三层的歌舞娱乐放映游艺场所,当歌舞娱乐放映游艺场所的每层建筑面积大于300平方米时,应设置自动灭火系统。 本款的多层建筑包括单层建筑