全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
房间120平且有窗户,是否不需要设置自然排烟窗??
8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
对于以上规范。如何正确理解?
疑问1: 假设建筑有窗,或者一个房间有窗的前提下,这个房间面积150平,是否需要设置自然排烟窗??
疑问2:面积大于50平的房间,需要设置排烟窗,的前提条件是否指没有窗的前提下?
潘天坤 2024-06-07 08:59 1 赞
0 踩 [回复] 举报
1、需要看房间性质,在厂房还是公共建筑内。
公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间,需要设置排烟设施。如果楼主说的是公共建筑的房间且经常有人停留,那么就需要考虑排烟设施。可以采用自然排烟,最小清晰高度以上的可开启外窗有效面积是否符合要求,如果不满足要求就需要设置机械排烟。
2、建筑面积大于50平方米且小于排烟系统设置的面积要求,需要设置排烟的情况的前提是:无可开启外窗,且经常有人停留或可燃物较多。
还要注意无可开启外窗区域总面积大于200平方米,且经常有人停留或可燃物较多的情况,也需要考虑排烟设施。
其他条款有对公共建筑内建筑面积大于100平方米的房间设置排烟设施提出要求,工业建筑的排烟设施设置要求是建筑面积大于300平方米的房间。
按照规范要求,需要设置排烟设施,那么排烟设施的设置需要符合规范要求。固定窗无法作为排烟设施,房间内最小清晰高度以下的可开启外窗无法作为排烟设施(房间净高度如果小于3米,最小清晰高度可以为净高的一半)。
同时可开启外窗的开启角度会影响有效自然排烟面积的计算,一般30度的有效面积为净面积的一半,一般70度的有效面积按照净面积计算。
要不这样问吧,大于50平的房间, 假设是80平方,有多个 平开 外窗,,这些窗在储烟仓位置是固定窗,下边是推波窗,有窗了,,这种情况,需要设置排烟窗吗???
安洪全 2024-06-07 09:50 1 赞
0 踩 [回复] 举报
8.5规定的是需要设置排烟或防烟的场所,但具体是自然排烟还是机械排烟看建筑高度和所处房间或场所。
疑问1:如果有条件设置符合条件的排烟窗,当然可以优先设置自然排烟;
疑问2:对,地上的无窗房间约等于地下房间,所以当规模达到(或火灾荷载大、人员停留久)就需要设排烟。
“无窗房间”后是逗号,之前的都是前提。
条文说明:
地下、半地下建筑(室)不同于地上建筑,地下空间的对流条件、自然采光和自然通风条件差,可燃物在燃烧过程中缺乏充足的空气补充,可燃物燃烧慢、产烟量大、温升快、能见度降低很快,不仅增加人员的恐慌心理,而且对安全疏散和灭火救援十分不利。因此,地下空间的防排烟设置要求比地上空间严格。 地上建筑中无窗房间的通风与自然排烟条件与地下建筑类似,因此其相关要求也与地下建筑的要求一致。
如果房间大于200平,该房间有窗,有多个窗,这些窗在储烟仓位置是固定窗,下边是推波窗,,这种情况,需要设置排烟窗吗??? 规范前提不是说无窗才要嘛?