全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
【问】请教大家,室内消火栓按钮,是必须设置的吗?
我们有个项目,建筑内不需要设火灾自动报警系统,然后室内消火栓按钮也不设,这样可以吗?通过消防水泵出水干管的低压压力开关启泵。
潘天坤 2024-06-03 18:22 2 赞
0 踩 [回复] 举报
1、《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)第13.4.7条规定:设置消防控制室的公共建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮;设置消防控制室的54米及以上住宅建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮;当住宅建筑群有54米及以上住宅建筑,亦有27米以下住宅建筑时,27米以下住宅建筑可不设消火栓按钮。
2、没有设计火灾自动报警系统,理论上是不遵照火灾自动报警系统的规范,这边条文说明有引用内容,就蛮附上参考交流。
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)第4.3.1条的条文说明提及:稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的。当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
3、没有设置火灾自动报警系统,一般没有消防控制室,但是要考虑其他系统需要利用既有消防控制室这种情况,这个特殊情况不知道如何执行。其余情况,按照相关规范要求可以不设置消火栓按钮。当然最好参照地区技术文件,看看有没有对此做出特别要求。
问一下,就如果没有火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接接到消防泵控制箱上吗?串联?