《建规》8.5.3.1,一二三层歌舞娱乐场所大于100㎡的房间需要设排烟这个可以理解,但是《通规》8.2.2.6中,一二三层歌舞娱乐场所房间总建筑面积大于100㎡该如何理解,比如二层的KTV(总面积小于200㎡,走道小于20米),每间房小于50㎡,但房间总面积大于100㎡,那么应该如何设置排烟?在走道设置?还是每间房都要设置?

哇哈哈119 | 2024-02-22 08:45
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 6

任重道远 2024-02-22 10:35 00 [回复]举报

我个人认为:通规是大方向的要求,但是具体实施细则需要专项规范及专业规范的配合落地,8.2.2的抬头写的很有余地,“除不适合设置排烟设施的场所,火灾发展缓慢地场所外可不设”“以下场所应采取排烟等烟气控制的措施”也就是说并未强制自然还是机械,至于怎么排烟和烟气控制就要看专项规范的具体要求了。

安洪全 2024-02-22 11:43 00 [回复]举报

个人理解:您举例的二层KTV这个场所的每个房间虽然小于50㎡,但房间总面积大于100㎡,故该场所需要设排烟,即走道、房间都需要设。


建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:    

  6 设置在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在其他楼层且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所; 


您也可以关注下您属地的管理部门有没有关于“九小场所”的相关规定,也可以参考下,如果能靠上“九小”的话,可能对设施会有放宽的管理规定。


GANSTER 2024-02-22 12:13 00 [回复]举报

1.排烟口设在各个房间,走道若超过20米则需要排烟设计,即可自然也可机械。2.排烟口设在走道而房间不设,则走道必须设机械排烟,即便走道长度小于20米。

马先生 2024-02-24 12:09 00 [回复]举报

1、那么应该如何设置排烟?

;每个房间虽然小于50m²,但是取决于每个房间是否有自然排烟窗,如果是封闭房间,房间内也需要设置排烟口。

2、在走道设置?

;如果房间有自然排烟窗,排烟口只需要设置在疏散走道,如果房间是封闭式,那么就要房间设置排烟口及疏散走道也需要设置排烟口。

jhons 2024-03-15 16:13 00 [回复]举报

房间总面积大于100㎡就需要设置,如何设置就看专规;专规:小于50㎡可以不设置排烟设施而通过走道排烟,所以在走道设置排烟就可以了。

潘天坤 2024-06-19 19:28 00 [回复]举报

其实两条规范要求是一样的

且房间建筑面积大于100平方米的歌舞娱乐放映游艺场所VS且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所

房间建筑面积大于100平方米说的是所有房间(图示可以看到不是指具体一间房间),不是楼主理解的大于100平方米的某个房间

按照楼主的描述,设置在二层,房间总面积大于100平方米,那么需要设置排烟设施。如果每间房间都小于50平方米且无可开启外窗,那么可以通过走道排烟。走道考虑自然排烟就在两侧各设置不小于2平方米的自然排烟口(两侧自然排烟口的距离不应小于走道长度的2/3),走道考虑极限排烟就按照排烟量不小于13000m³/h(如果走道面积超过250平方米,建议排烟量按照60*建筑面积考虑)