排烟风机执行机构

排烟风机控制柜自动,火灾报警主机手动,打开一个风阀执行机构能不能启动风机

消防网友80506 | 2024-01-13 17:47
请写下您的回答回答

回答 | 4

安洪全 2024-01-15 10:22 10 [回复]举报

启动不了

消防-119 2024-01-15 15:35 10 [回复]举报

要通过报警主机联动启动

亚诺尔聋德 2024-01-16 16:42 00 [回复]举报

可以,GB51251-2017-5.2.2.4系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;



潘天坤 2024-06-17 20:10 00 [回复]举报

一般接线不是硬连接,原理是总线动作,火灾报警主机没有在自动状态无法联动。

如果要实现,需要与风机控制柜接线。