全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
建筑防火规范指南属于国家规范吗?
建筑防火规范指南属于国家规范吗?建筑防火指南中说大于24米大于2万平商店属于一类高层,与建筑防火GB50016-2014(2018版)规定大于24米大于1000平米属于1类高层条纹存在冲突,以哪个为准?
刘丽波 2020-12-31 19:28 0 赞
0 踩 [回复] 举报
超过24米大于2万的商业属于重要公共建筑,是一类。不冲突。
规范说了商店,楼板大于24米,任一层大于1000平 ,才算1类,你给的指南又说大于两万平大于24米属于1类,随意规范和指南的冲突就在这里,不知道以哪个为准?
消防网友73006 2022-05-29 07:05 0 赞
0 踩 [回复] 举报
大于2万平方的商业建筑和1w5的综合楼都属于重要公共建筑,例如:层高25米建筑面积2W1的商业建筑,虽然24米以上没有完整楼层但仍然要定性为一类高层公共建筑,如果没有大于24米只能定性为单多层公共建筑。
建筑防火GB500162014(2018版)规定大于24米及大于1000平才算1类高层,指南又说大与24米大与2万平属于1类高层,请问不冲突吗?建规与指南冲突以那个为准?