全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
占地面积大于1500㎡的丙2类仓库沿长边设置消防车道,车道与建筑间可否有高差?
占地面积大于1500㎡的丙2类仓库沿长边设置消防车道。由于场地有高差,建筑的一角区域消防车道标高与场地有3米高差;车道其他区域与建筑基本齐平或者高差较小。
请问:1. 沿长边的两条消防车道,都必须与建筑场地高程一致吗?
2. 如允许有高差,最大高差多少?
感谢您的指导,这些都满足。
专家的意思是:消防车道必须要兼操作场地功能、兼操作场地的话就得满足场地要求,不然单纯一条路没有意义。
要求按意见修改:建筑轮廓外4米范围内标高在高台地,参考及满足裙房的设置要求;4米范围外标高与消防车道平。
我的疑惑:消防车道必须要做平,那还怎么存在台地建筑?北侧消防车道能满足所有消防需求,南边备选,双保险还不行?