消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

通用防火、设施防火、建规、火规和消规有先后顺序吗

发布于:2023-07-18 08:40

      某工程消防验收时,一专家提出你们执行建规就行了,教科书式的引用了一条规范,后来给解释了下,专家才同意了我的观点,以下分享下,不对的,请各位专家批评、指正!

      1、《建筑设计防火规范GB 50016-2014(2018版)的总则1.0.2条说的很清楚: 人民防空工程、石油和天然气工程、石油化工工程和火力发电厂与变电站等的建筑防火设计,当有专门的国家标准时,宜从其规定。条文说明解释的更清晰: 对于人民防空、石油和天然气、石油化工、酒厂、纺织、钢铁、冶金、煤化工和电力等工程,专业性较强、有些要求比较特殊,特别是其中的工艺防火和生产过程中的本质安全要求部分与一般工业或民用建筑有所不同。本规范只对上述建筑或工程的普遍性防火设计作了原则要求,但难以更详尽地确定这些工程的某些特殊防火要求,因此设计中的相关防火要求可以按照这些工程的专项防火规范执行。所以说、《建筑设计防火规范GB 50016-2014(2018版)的和《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019都是国家标准,电力行业宜执行火规,火规更详细。声明一下,建规和火规是吻合的,只有个别条文,火规毕竟是电力行业的,更细致。

     2、《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019和《消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014有优先级吗,其实当电力某一建筑物选择消防用水量时,完全执行火规就可以,但是按消归去选择同一建筑物,消防用水流量可能会大5-10L/s,这种情况选择大点也可以灵活处理。

     3、《建筑防火通用规范GB 55037-2022和《消防设施通用规范》GB 55036-2022,各自规范的前言说的很清楚:本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。强条规范,“通用”是关键字,全部条文严格执行是重点。

     电力工程设计优先级来了,首先必须满足建筑防火通用规范GB 55037-2022、《消防设施通用规范》GB 55036-2022,然后是《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019,最后兼顾建规和消规。

    电力行业消防设计一句话搞定:通规、火规、建规、消规优先谁,通规火规是老大,不要忘了建规和消规。哈哈,消防吗,多看规范毕竟是好事啊。


请写下您的评论评论
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


评论 | 6

如鱼得水 2023-07-19 12:04 00 [回复]举报

写的好

艾消 2023-07-19 15:16 00 [回复]举报

写的还是不好 ,后台一直“未审核”,最后一篇了,以后不在资源网写了啊

834.1   回复: 艾消2023-07-19 15:29

您好,我查了下没有发现有未审核的,如果有请重新提交下。

0    0 [回复]举报

艾消 2023-07-19 15:17 00 [回复]举报

以后专心工作,不写写不叨叨了啊。

7R1CK5T3R 2023-08-28 14:59 00 [回复]举报

《通规》出来的时候把《建规》等的强制条文给废止了,很明显《通规》是老大呀2333

艾消   回复: 7R1CK5T3R2023-08-29 08:49


通用规范的出台是设计行业的一大进步,我们执行,我们反馈

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载