全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于电缆桥架下盖板 适用规范问题
大佬们
单层煤粉棚 3W平米左右 电缆桥架下盖板未安装
甲方人员说是为了防止煤粉积聚在线槽内 这个有相应的规范要求吗 另外模块可以直接丢弱电桥架内吗
图片是图纸要求 可忽略不计
安洪全 2023-05-23 11:21 0 赞
0 踩 [回复] 举报
我不知道引用的规范和您描述的企业是否匹配,但确实能找到类似应该采取可燃粉尘集聚的说法。
煤化工工程设计防火标准 GB51428-2021
5.3.10 煤储运系统(栈桥除外)、煤粉制备等易积存煤粉的厂房或部位,宜采用不易积粉尘的建筑构造做法,其室内墙面、楼地面应采用光滑、易清洗、不积粉尘的饰面材料。
但是电缆桥架设置的区域属不属于爆炸危险区域,是不是还要考虑防爆要求?而且没安装盖板属于不积聚的措施,严密封实也是防积聚的措施。
关于模块的问题,其实您用了“直接”这两个字,想必您也觉得不合理。
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
6.8.1 每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。