室外消火栓的间距120米,是指直线距离?还是行走距离?哪里有具体规定?

遇到一个工程,在做设计的时候,室外消火栓是按消防车行走的路径布置的,保证两个室外消火栓间距不超120米,场地内有多栋建筑。但是甲方认为,室外消火栓的间距就应该是两个栓的之间的直线距离,不考虑行走路径,也不考虑是否有遮挡,甲方的依据是水规里“消火栓的间距120米”没有明确说是两栓之间的直线距离,还是行走距离。急求,哪里有具体的条文依据能说服甲方的。

知耻也要问 | 2023-03-12 09:32
请写下您的回答回答

回答 | 3

yizhongdayang 2023-03-12 20:18 10 [回复]举报

《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014实施指南》P142页:

问8:市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m,间距是指直线距离还是行走距离?

答:按直线距离理解,和室内消火栓距离的含义一致。

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247485889&idx=7&sn=83fb21551fa5a61ea46484fdc6b3209f&chksm=c06ab27cf71d3b6a16eb0aed805756442d4d9648ef0a4ee5ac97afc9fd28fd4a8db273e69a5d&token=371329184&lang=zh_CN#rd

知耻也要问   回复: yizhongdayang2023-03-13 09:55

感谢答复,我查了下指南原文(https://new.fire114.cn/pc/library/librarydetail/104923),只说了的矛盾原因,却没有说是按直线还是按步行。 

0    0 [回复]举报

yizhongdayang   回复: 知耻也要问2023-03-13 14:37

你说的指南和我说的不是一个指南。你说的指南是中南建筑设计院股份有限公司主编、主要指导武汉地区的指南;我说的指南是中国建筑学会建筑给水排水研究分会组织编写的指南。

1    0 [回复]举报