现场安装中,很多模块都装在配电箱里,是否可行?

Mr.Young | 2023-03-08 22:28
请写下您的回答回答

回答 | 2

永锅 2023-03-09 08:36 00 [回复]举报

不可以。

《火规》6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。

周家斌 2023-03-09 13:01 00 [回复]举报