理论与实际,如何正确理解 集中设置的集中电源与分散设置 的集中电源, 及引自分区供电疑问
规范:3集中电源的供电应符合下列规定:
1)集中控制型系统中,集中设置的集中电源 应由消防电源的专用应急回路供电,分散设置 的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区 的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电 源配电箱供电。
请分开 按序号答复 ,谢谢
疑问1: 集中电源箱 算不算 应急照明配电箱??
疑问2: 1栋楼8层宾馆,如上图示: 共1个应急 照明总配电箱,分3个集中电源箱在1F、2F、 6F电井内,那这3个集中电源箱,算是集中设置的集中电源 还是 分散设置 的集中电源 ?
疑问3: 如果算是集中设置的集中电源,那“应由消防电源的专用应急回路供电”, 专用应急回路供电 具体是指图中的哪个??
如果算是分散设置 的集中电源, 那 由所在防火分区?还是同一防火分区 的楼层的消防电 源配电箱供电 ,具体怎么理解
疑问4:这是宾馆性质,4650平方建筑面积,设计是每层一个防火分区, 虽然4层楼共用一个集中电源,总建筑面积不超1500平方, 规范不是说每个防火分区要一个配电箱来供电吗? 这4层楼共用一个集中电源属于跨越防火分区供电了吧?
请分别答复,解惑下。谢谢先