全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防系统水量计算问题
各位老师们好!想请教两个问题:
最近在做毕设,遇到两种工况的消防用水量不会算,请各位老师帮看一下,不胜感激:
工况一:一个建筑群,假设A子项建筑的消防用水量最大,q喷淋=30l/s,B子项的消防用水量不如A子项的大,但是q喷淋=50l/s。请教各位老师,喷淋泵选取流量的时候,是用A子项的还是B子项的?用B子项的话,那水量不就不够了吗?
工况二:一个建筑群,假设A子项建筑的消防用水量最大,但是只有室内、室外消防系统;B子项室内的消防用水量较A小,但是有室内、室外和自喷系统,这个时候地下室要设喷淋泵吗?
一个消防路上的小学生 2023-02-28 09:45 0 赞
0 踩 [回复] 举报
工况一:当A和B两栋建筑共用一套设施和消防水池,在计算消防用水量时,喷淋的流量需要选取最大值进行计算,问题中喷淋系统的流量值直接选用50L/s。当设施和消防水池分别独立设置时,分别计算就可以。
工况二:建筑中有自喷系统就要设置喷淋泵的,这个和消防用水量没有关系。无论是否共用,喷淋系统和消火栓是两个独立系统。