仅安装消防软管卷盘灭火系统需要环管吗?

戊类一层仓库仅安装消防软管卷盘灭火系统需要环管吗?

蓝天11 | 2023-02-23 15:27
请写下您的回答回答

回答 | 1

永锅 2023-02-24 09:36 10 [回复]举报

需要。从室外环管上接两路进水,与室内消火栓的要求一致。做环管的目的是保证检修时,未检修的消防软管卷盘能正常出水使用。