全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
整个厂区已设有消防控制室,是否还需要在每栋洁净厂房单独设置消防值班室或控制室
按规范《洁净厂房设计规范 [附条文说明] GB50073-2013》“9.3.4 洁净厂房应设置消防值班室或控制室,并不应设在洁净区内。消防值班室应设置消防专用电话总机。”条文,整个厂区已设有消防控制室,是否还需要在每栋洁净厂房单独设置消防值班室或控制室?
消防网友78337 2023-02-21 20:38 1 赞
0 踩 [回复] 举报
图审老师这样要求是可以这样认为的。结合后一条9.3.5,这样要求是可以的,感觉有点严。
解决方案可以试试,每栋厂房设置独立集中报警主机,主机能独立实现完全的报警和联动,同时将报警联动全部汇总到中心消控室,每栋厂房的主机不设置人员值班。主机在主入口处等部位,方便紧急情况下的操作处置。
huanglong3721 2023-02-22 09:30 0 赞
0 踩 [回复] 举报
9.3.4 洁净厂房应设置消防值班室或控制室,并不应设在洁净区内。消防值班室应设置消防专用电话总机。
请注意有值班室或控制室,可以是值班室,也可以是控制室