消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

上海地区,一路市政进水,丁类厂房,是否可以不设消防水池?

请教各位老师:

上海地区一个改造项目,丁类厂房,按新消规需要设置室外消火栓,无须设置室内消火栓及喷淋。

室外消防的用水量15L/s,生活用水很小,几乎可以不计。

市政只有一路DN150的进水管,按流速1.5m/s,流量可达27L/s。

根据消水规4.3.1及6.1.3,室外消防<20L/s,可采用一路进水,且进水管流量满足项目的室外消防用水量要求,可以不设消防水池。

但本人从来没有做过这种小项目,且不知上海当地的消防局是否有对于一路进水一定要设消防水池的规定,故想请教各位老师是否可以不设消防水池。

谢谢老师解答!

HOHO | 2023-02-17 16:41
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防黄河 2023-02-18 07:34 10 [回复]举报

您所描述情形符合水规可采用一路供水的条件和范围,可以不设置消防水池。注意设计时该厂房室外消火栓应由市政给水管网直接供水即可。

一路同行 2023-02-18 15:12 00 [回复]举报

按规范是满足条件,还是看一下地标否则会很麻烦

关闭

关闭

手机APP下载