防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的管段,理解不透

风管管道穿过防火墙、防火隔墙、及楼板的风管时,穿越处风管上的 防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的管段,未采用耐火风管或风管外壁未采取防火保护措施且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限 。

三个问题混乱中,请助理解分开说明白,谢谢


求助帮理解

1. 耐火极限 :   风机房四周是算防火隔墙吗? 那这风管穿过这风机房的墙的 防火阀、排烟防火阀 2.0m范围内的管段也要 采取防火保护措施且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限 ?


2.        排烟风机房四周是算防火隔墙吗? 排烟风管穿过这风机房的墙的 两侧各2.0m内要设置什么阀??为什么有些图纸仅仅在机房内侧设防火阀?


3.  两侧都要设?    防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的管段 是指只要是 穿过防火墙、防火隔墙、及楼板的风管时,墙的两侧都要设置防火阀、排烟防火阀吗?  如果不是,怎么理解什么情况下,才要两侧都要设置防火阀、排烟防火阀?





知耻也要问 | 2022-12-29 01:14
请写下您的回答回答

回答 | 7

张牙舞爪的张 2022-12-29 08:53 10 [回复]举报

第一问:是的,设备机房墙体构建耐火极限为2h隔墙+1.5h楼板即可。现有装修材料能满足。

第二问:排烟风机风管上,设排烟防火阀。排烟防火阀设置位置为“一入三跨”(即风机入口处,跨防火、防烟、楼层处)这四个地方都是一侧设置。

第三问:看第二问,不是什么地方都要两侧设置。举个例子:防火阀两侧都需要设置地方,变形缝。

个人认为你防火阀和排烟防火阀的功能和对应混淆,理清两者功能再分辨安装位置应该更容易理解。希望我的回答对您有帮助。谢谢。

知耻也要问   回复: 张牙舞爪的张2023-01-01 02:57

“........穿越处风管上的 防火阀、排烟防火阀.....”   这处的意思 有个前提条件:穿越处必定有 防火阀、排烟防火阀,也就是说此处应设 防火阀、排烟防火阀,对吧???    

0    0 [回复]举报

张牙舞爪的张   回复: 知耻也要问2023-01-01 13:30

0    0 [回复]举报

周家斌 2022-12-29 09:08 10 [回复]举报

知耻也要问   回复: 周家斌2023-01-01 03:03

这图对我有用,进一步了解防火分隔的概念,多谢啦!!☆⌒(*^-゜)v,


那么,还有个规范:

9.3.11 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:     1 穿越防火分区处;     2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;     3 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;     4 穿越防火分隔处的变形缝两侧;     5 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。


问题:1. 这规范适用于加压送风和机械排烟系统吗??


问题:2. 这条规范的 “通风、空气调节系统的风管” 怎么理解??  通风:包含机械加压送风吗?  包含机械排烟吗? 空气调节系统 是特指空调系统吗?  我对这3个概念的包含关系混乱,能否说清楚这关系??



0    0 [回复]举报

永锅   回复: 知耻也要问2023-01-03 15:48

9.3.11条不适用于排烟系统,火灾烟气的温度远远大于70度,排烟管道上设置70度的防火阀,排烟系统一旦开始工作,70度的防火阀就会熔断自动关闭。

通风、空气调节系统的风管包括正压送风、补风及空调系统的风管。

1    0 [回复]举报

潘天坤 2024-07-01 13:31 00 [回复]举报

这个问题结合建筑防火通用规范 GB55037-2022第6.3.5条规定来理解会有一些收获

风机房墙体有2小时耐火极限要求,所以属于穿越类似防火隔墙性质的墙体

按照建筑防火通用规范 GB55037-2022第6.3.5条规定:通风和空气调节系统的管道、防烟与排烟系统的管道穿过防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处,建筑内未按防火分区独立设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区域的措施

结合条文说明和实施指南来理解,各类风管穿越防火隔墙,应设置防火阀等防火分隔措施并且做好防火保护措施以防止烟气和火势蔓延