消防控制室用做防静电地板吗?哪本规范要求的?


冰雪依依 | 2022-11-14 16:52
请写下您的回答回答

回答 | 2

aalwbw 2022-11-14 17:32 00 [回复]举报

可以提供检测报告的B1级地板可以使用。

根据:《建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017》

4.0.10 消防控制室等重要房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。

周家斌 2022-11-15 16:35 00 [回复]举报

民用建筑电气设计标准 GB51348-2019