全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
刘丽波 2022-09-24 07:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
规范规定的是单个排烟口的最大排烟量,实际设计的排烟量小于这个值可以。但是,防烟分区的排烟支管上所有排烟口排烟量的和不能小于此防烟分区的计算排烟量。
老师您好,我遇到一个地下汽车库的防烟分区是212㎡的,只有一个排烟口,尺寸是630*500的,汽车库净高3.4m,他那边设计是要求排烟量不小于15000m³/h,我查了下GB50067-2014是每个防烟分区至少不能少于30000的,(我算排烟量是:0.63*0.5*1*3600),请问老师,这样的设计对吗,我的算法对吗?
老师您好,我这里有一个汽车库的防烟分区是212㎡的,他的排烟口是630mm*500mm的,只有这一个排烟口,汽车库高度是3.4m的。这样他的排烟量能满足吗