3.7.4厂房内任一点至最近安全出口距离,此安全出口可否为相邻防火分区内的安全出口?

3.7.4厂房内任一点至最近安全出口距离,此安全出口可否为相邻防火分区内的安全出口?

tong812 | 2022-07-26 11:22
请写下您的回答回答

回答 | 3

牛疼 2022-07-26 13:27 00 [回复]举报

aalwbw 2022-07-26 14:41 00 [回复]举报

优先考虑本防火分区的安全出口数量、宽度、距离是否满足要求;在不满足的情况,相邻防火分区的安全出口总净宽若有冗余,则可以通过甲级防火门来借用冗余量(借用的前提是本防火分区和相邻防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口)。

另外,规范中只规定了地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),没说地上厂房。

消防黄河 2022-07-26 14:52 00 [回复]举报

厂房类,地下半地下可借用,地上无根据,一般认为不可借用。