全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
周家斌 2022-07-16 19:17 1 赞
0 踩 [回复] 举报
设置于民用建筑内柴油发电机房的柴油闪点较高(不低于60°C),属于丙类液体,因此,民用建筑中的柴油发电机房不属于爆炸危险环境或场所,没有规定不允许穿其它电气线路。
消防黄河 2022-07-17 09:47 1 赞
0 踩 [回复] 举报
一般不可以。柴油闪点在55℃以上,若选用柴油闪点小于60℃,按照危险化学品目录第1674条,为易燃易爆危险品。储油间穿线有穿管、密闭等严格要求,需按照《爆炸危险环境电力装置设计规范 》第5.4.3条执行。从安全可靠,经济适用角度,不选择穿越方案。
规范条文?