全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
两栋丁二类建筑,由于挨着,化为同一个防火分区,这两个建筑之间还需要设置隔墙吗
如题,两栋丁二类建筑,一个层高23m,一个层高是50多m,是挨着的,看做同一个防火分区,那这两个建筑之间还需要设置隔墙吗?
huanglong3721 2022-07-07 10:26 1 赞
0 踩 [回复] 举报
多层部分的耐火极限、防火措施、消防设施等要按高层来设计,要达到设计规范要求,就不用设置隔墙,看成一栋建筑
lipeng123690 2024-10-22 10:36 0 赞
0 踩 [回复] 举报
我个人认为是不允许的。
1、防火分区的定义为:在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。
2、上述“建筑内部”、“向同一建筑的”、“局部空间”已经说明了两座建筑是不可行的
3、丙类耐火一级、丁类防火分区不限,如此划分,规范中防火间距、组内建筑的设定对该类防火分区不限的建筑没有任何约束力了,有悖于防火通规的目标与功能的设定
以上供讨论,现实情况是有这么做的。