全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
石小东 2022-03-19 11:02 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你这120平方米的办公室,是在工业建筑里,还是在民用建筑里,是在高层,多层、还是单层、还是在地下室?是在住宅建筑内还是在公共建筑内?
如果在公共建筑内:依据《建规》5.5.15 位于走道尽端的房间,房间内任一点至疏散门的直线距离不大于 15m、建筑面积不大于 200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m。可以一个疏散门也就是你说的安全出口。
如果在地下室:依据《建规》除人员密集场所外,建筑面积不大于500 m²、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。
如果在楼顶:依据《建规》需要同时满足3个条件: 1.一、二级多层主体每层≥2部疏散楼梯; 2.局部升高≤2层、高出部分每层≤200㎡、高出部分人数之和≤50人; 3.至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口,且上人屋面应符合人员安全疏散要求。
如果在住宅建筑内:依据《建规》1.H≤27m时,设1个安全出口需同时满足的2个条件: ①每个单元任一层的建筑面积≤650㎡; ②且任一户门至最近安全出口的距离≤15m。其他的自己查建规安全疏散章节,不一一列举了