室外消防水池防冻措施

请教一下,严寒,寒冷地区的室外消防水池的保温措施都有哪些?

请写下您的回答回答

回答 | 4

刘丽波 2022-03-13 11:36 00 [回复]举报

详见消水规4.1.5条文说明。

充楞装傻 2022-03-14 10:35 00 [回复]举报

没有可利用的热能, 只能挖坑。低于冰冻线

 或者做保温不锈钢水箱,水池体积大,成本较高~

李勤 2022-03-14 15:38 00 [回复]举报

1保温  2电伴热(或其他加热措施)  3.埋地(低于当地冰冻线)

石小东 2022-03-19 11:46 00 [回复]举报

如果加伴热难以实现,可以考虑生活用水和消防水共用水池,增加水的流动性,也可防冻