消防泵手动停泵 应该怎么设置
现场看有的只在控制柜可以实现 有的可以在控制室远程手动停止 这个参考那条规范
GB50974-2014 11.0.7 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭;
这条似乎只强调了可以远程启动 但也未禁止远程停泵吧
这个主要是吐槽,谢谢大家的回答
wangge1986n 2022-05-09 16:18 1 赞
0 踩 [回复] 举报
消防泵现场控制柜打自动,消控室多线远程可以启动和停止。
消防泵控制柜打自动,通过低压压力开关和高位水箱流量开关,压力开关连锁启泵后,需要现场消防泵控制柜手动停泵。
purecoffee 2022-05-27 10:07 1 赞
0 踩 [回复] 举报
新规范不是手动插入优先么?不管现场控制柜是否处于自动状态,都可以远程和现场手动操作。
谊 2022-06-16 09:31 0 赞
0 踩 [回复] 举报
手动停泵应该有几种方式:1、水泵控制柜打在手动档,控制柜上的停止按钮可以实现。2、水泵控制柜打在自动控制档上,主机上的多线控制盘可以实现。3、水泵控制柜上的强制启停按钮可以实现
周家斌 2022-06-30 10:26 0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防水泵-消防控制室远程手动_消防水泵及稳压泵控制 - 消防大讲堂-消防资源网 https://v.1190119.com/xfsxt/834.html?keywords=%e6%b0%b4%e6%b3%b5
消防网友23355 2023-08-18 21:33 0 赞
0 踩 [回复] 举报
前几天刚碰到这个问题。
目前来看,如果已经联动启动水泵(水泵出水干管的压力开关、高位消防水箱的流量开关、湿式报警阀的压力开关),是要求在监控室的联动控制器上,由有权限的人在监控室远程停泵。
依据是水泵控制图集里面的图,没有水泵房停泵的功能。注意,是没有。。。只能在监控室远程停泵才能解除自锁。
主要是似乎有的厂家就禁止了远程停泵 烦