小于50平方的房间设置机械排烟的问题?

老师,请教一下,怎么理解烟标4.4.12条第三点呢?

1、规范说可将排烟口设置在走道上,假设有10个房间,每个房间计算出需4个排烟口,走道上需要设置40个排烟口吗?还是说,全部房间加起来一起算?

2、如果走道也需要设置排烟,走道和房间的排烟管又怎么区分呢,防火阀又怎么设置呢?

张铭锋 | 2022-02-21 09:20
请写下您的回答回答

回答 | 5

沐浴阳光 2022-02-21 11:07 00 [回复]举报

   1、按相邻排烟分区排烟量之和的最大值计算确定。

   2、可以合用,每个排烟阀(口)的风量和风速均应符合规范要求,并均匀设置。

张铭锋   回复: 沐浴阳光2022-02-21 21:22

意思是我在10个小于50㎡的房间中,取两个排烟量最大之和,计算风管大小和排烟量数量,设置在走道上就可以了是吗?

0    0 [回复]举报

沐浴阳光   回复: 沐浴阳光2022-02-23 16:17

    是相邻排烟量之和的最大值,这不同于最大两个排烟量之和。对于这些小房间按15000计算,相邻之和就是30000m3/小时。

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: 沐浴阳光2024-07-01 14:58

不是这么计算的

0    0 [回复]举报

潘天坤 2024-07-01 14:58 00 [回复]举报

1、那个条款有提到排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算:3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3

这种情况,走道满足13000排烟量即可(当然如果此类房间比较多,可以适当考虑下增大排烟量例如走道总排烟量取60*总建筑面积这样子)

2、这个时候小于50平方米的房间内不需要设置排烟风管,只要在走道设置即可