在建工程室内消火栓布置要求

在建工程的临时室内消防栓布置也要满足同层有2股充实水柱达到任何部位的要求吗

春眠不觉晓 | 2022-01-05 20:19
请写下您的回答回答

回答 | 1

刘丽波 2022-01-07 09:45 00 [回复]举报

执行gb50720-2011,就8.5.12-3而言,多层一股,高层2股。