消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

储油间的设置问题

请问,柴油发电机、柴油消防泵,必须都要设置储油间吗?最近接触一些石化企业消防检查,专家提出要设置储油间,但我个人没有找到相关的规范要求,只是在发电厂规范中有提及,但不是强条。

消防网友73340 | 2021-12-08 10:04
请写下您的回答回答

回答 | 6

营口指调 2021-12-09 09:33 00 [回复]举报

我也想知道这个问题,怎么解决。200L油桶,用储油间吗?

消防网友73340   回复: 营口指调2021-12-17 20:02

感觉后加的油箱应该需要设置储油间

0    0 [回复]举报

吴俊 2021-12-28 16:58 10 [回复]举报

需要设置储油间,按照建筑设计防火规范第5.3.13条4款规定设置,如果设置储油量超过1立方时需设置两个独立的储油间,超过5立方时可参照5.4.14规定设置

消防网友73340   回复: 吴俊2022-01-03 13:03

谢谢,不过没有找到5.3.13啊。

0    0 [回复]举报

Estrella   回复: 消防网友733402025-07-24 09:21

5.4.13

0    0 [回复]举报

周家斌 2022-07-16 19:12 00 [回复]举报

柴油发电机必须设置储油间。柴油消防泵没有规范要求的。

关闭

关闭

手机APP下载