全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
暖通洲 2022-02-14 15:17 0 赞
0 踩 [回复] 举报
规范对此无要求,穿越防烟分区的水平风管由于热压不会成为烟气大量流窜的通道,故从规范及实际角度看普通通风管道无设置防火阀的必要。
潘天坤 2024-07-01 13:55 0 赞
0 踩 [回复] 举报
非排烟系统就没有防烟分区的概念,是否需要设置防火阀主要取决于穿越墙体是否为防火隔墙,是否为重要区域,常见就是对比此墙体是否有开设防火门,如果有防火门一般会认为是重要区域而设置防火阀
按照建筑防火通用规范 GB55037-2022第6.3.5条规定:通风和空气调节系统的管道、防烟与排烟系统的管道穿过防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处,建筑内未按防火分区独立设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区域的措施
结合条文说明和实施指南来理解,各类风管穿越防火隔墙,应设置防火阀等防火分隔措施并且做好防火保护措施以防止烟气和火势蔓延
防烟系统、排烟系统、与防排烟系统合用的通风空调系统、防排烟系统中设于空调通风管道出口的防火阀,这些部位有信号反馈要求,其余一般不需要(区域内有技术文件特别要求的情况除外)
那这些防火阀需要装模块接消防主机吗?