建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口,针对1.0㎡的可开启外窗,是否有开启角度要求?
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口,针对1.0㎡的可开启外窗,是否有开启角度要求?
潘天坤 2025-09-25 15:04 1 赞
0 踩 [回复] 举报
其实说法从以前到近期一直有变化,以前烟标GB51251刚执行的时候,还有流行“洞口面积”的说法,很多人也趋向认可这个说法。到了近期,可能大家都会比较趋向“扣除窗框、百叶叶片等遮挡物后的空气流通面积”这个说法
消防设施通用规范 GB55036配套实施指南有提到:本条规定没有强制要求前室的排烟外窗或开口的有效开启面积,而是要求具有不小于本条规定面积的可开启外窗或开口,有条件的前室应尽量增大自然通风的有效开口面积
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
感谢感谢!