消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于消防水泵出口试水阀的管径要求

请问不同流量下的消防水泵是不是都要按照《水消规》5.1.11-“4 每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。”要求均需设置DN65的试水阀?是否需要根据水泵的流量放大?

lkplj723 | 2025-09-23 16:02
请写下您的回答回答

回答 | 5

小唐12321 2025-09-23 16:20 00 [回复]举报

65 ,按末端一个消火栓管径来试水。

罗马苏丹 2025-09-23 16:53 00 [回复]举报

这种只适用于小流量小扬程的水泵,如果做了流量测试装置,可以不设置试水管

周家斌 2025-09-23 20:43 00 [回复]举报

李勤 2025-09-24 09:30 00 [回复]举报

DN65,他等同一根消火栓栓头,可以把主管网阀门关闭,打开试水阀,全功率启泵,对大泵进行测试。

徐海金 2025-09-24 17:53 00 [回复]举报

就是DN65

关闭

关闭

手机APP下载