全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
小唐12321 2025-09-02 08:29 1 赞
0 踩 [回复] 举报
6.4.1 排烟防火阀的安装应符合下列规定: 1 型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求; 2 阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm; 3 手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密; 4 应设独立的支、吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识。 检查数量:各系统按不小于30%检查。 检查方法:尺量检查、直观检查及动作检查。
潘天坤 2025-09-02 09:45 2 赞
0 踩 [回复] 举报
穿越普通墙体不需要设置防火阀,一般是穿越防火隔墙才会设置防火阀,所以这里已经限定墙体是防火隔墙了(防排烟系统的风管和排烟管道、通风和空气调节系统的风管,在穿越防火墙、防火隔墙、防火分隔楼板处以及其他防火分隔部位处均需要设置防火阀等防火分隔措施,以确保防火分隔的有效性)
相关规范都有提到“防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200毫米”,规范有限定“防火分区隔墙两侧”,但是设计一般会扩大到防火分隔墙体或者所有墙体,挺多人认为“防火阀距离防火分隔墙体表面不应大于200毫米”
建议按图施工,如何执行可以参照设计意见
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准