消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

车库建筑设计规范4.2.4 车辆出入口宽度 与4.2.10 坡道式出入口区别,两者怎样运用?

车库建筑设计规范4.2.4

车辆出入口宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于4m和

4.2.10

坡道式出入口直线单行3m,直线双行5.5米,曲线单行3.8m? 车辆出入口对外部场地(如市政道路)用4.2.4条执行,出入口在内部场地用4.2.10执行?求解

如意如玉 | 2025-08-14 16:30
请写下您的回答回答

回答 | 7

李勤 2025-08-15 08:11 00 [回复]举报

如意如玉   回复: 李勤2025-08-15 10:46

老师这两点具体范围,能明确吗?直线双行地下到地面汽车出口双车道是执行7米还是5.5米?怎样区分运用?

0    0 [回复]举报

李勤   回复: 如意如玉2025-08-15 14:30


0    0 [回复]举报

李勤   回复: 如意如玉2025-08-15 14:30


0    0 [回复]举报

如意如玉   回复: 如意如玉2025-08-15 23:23

老师,车库建筑设计规范4.2.4车辆出入口宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于4m,实际运用是指与室外市政道路相接才用?与汽车库、修车库、停车场设计防火规范6.0.13运用室内停车疏散?两者实际工程运用区分,是否从严执行坡道出入口都必须满足双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于4m?


0    0 [回复]举报

李勤   回复: 如意如玉2025-08-18 10:41

汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014    --国标

车库建筑设计规范 JGJ100-2015 >---- 行业标准   


这两个年份差不多,(国标高于行业标准)

0    0 [回复]举报

如意如玉   回复: 李勤2025-08-18 17:42

谢谢老师指导

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载