消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

充电间可以与丙类仓库贴邻吗?或者设置在丙类厂房里面?

充电间可以与丙类仓库贴邻吗?或者设置在丙类厂房里面?如果设置在厂房里面是3+1.5+甲吗

青把 | 2025-07-09 15:01
请写下您的回答回答

回答 | 3

牛丫头消防课堂 2025-07-09 23:36 00 [回复]举报

根据国家相关法规及安全标准,厂房、仓库内​​禁止在库房内部​​设置叉车充电区域,但可在符合安全条件的​​独立充电间或指定安全区域​​进行充电。具体依据及要求如下:
​​一、禁止库房内充电的法规依据​​
​​《仓储场所消防安全管理通则》(XF 1131-2014)第7.5条​​
车辆充电应在指定的安全区域进行,该区域应与物品储存区和操作间隔开。
​​解读​​:充电区域需与仓储区物理隔离,避免可燃物接触引发火灾。
​​《国务院安委会办公室电函〔2017〕22号》​​
库房内禁止为蓄电池驱动的设备(如叉车、电动车)充电。
​​依据​​:蓄电池充电时释放氢气(爆炸极限4%~75%),库房内可燃物多,易引发爆炸。
​​二、合规充电区域设置要求​​
​​1. 选址与建筑规范​​
​​独立充电间​​:需为单独防火分区,耐火等级≥2小时(《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.1条)。
​​通风要求​​:
强制机械通风,换气次数≥12次/小时(《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011)。
通风管道独立设置,出口高出屋顶2米(《电力设备典型消防规程》DL5027-2015)。
​​2. 安全设施配置​​
​​防爆措施​​:
使用防爆电器(照明、排风机)、可燃气体报警装置(《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014)。
​​消防设备​​:
配备干粉灭火器、消防砂箱(《电力设备典型消防规程》10.6.2条)。
充电间面积≥200㎡时需设自动灭火系统。
​​3. 操作管理要求​​
​​警示标识​​:入口张贴“严禁烟火”“爆炸危险”标志(DL5027-2015)。
​​防护措施​​:
操作人员需穿戴防酸服、护目镜,配备洗眼喷淋器(GB/T 27544-2011)。
充电时打开电池盖板确保通风,严禁堆放可燃物。
​​三、违规充电的法律责任​​
若在库房内充电引发事故,可能触犯《安全生产法》第109条,面临罚款(最高2亿元)、停业整顿或刑事责任(重大责任事故罪)。
​​建议​​:企业应设立独立充电间,并定期开展安全培训(参考《物流建筑设计规范》GB51157-2016)。

某天 2025-07-09 23:45 00 [回复]举报

充电间应该要单独设置吧!不能设置在厂房里面

重庆消防 2025-07-10 09:51 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载