消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防控制室面积是出自哪个规范?

消防控制室面积是出自哪个规范?

| 2025-07-07 18:51
请写下您的回答回答

回答 | 5

灭邪斩 2025-07-08 10:17 00 [回复]举报

       目前还没有技术规范对消防控制室的面积提出明确要求。

       消防控制室应根据《消防控制室通用技术要求 GB25506-2010》“3.1 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备,或具有相应功能的组合设备。”的功能要求和《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》“3.4.8 消防控制室内设备的布置应符合下列规定:
   1 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
   2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
   3 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
   4 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
   5 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。”的布置要求综合考虑确定面积需求。

  回复: 灭邪斩2025-07-08 11:37

听说有个30平方要求,也没查到

0    0 [回复]举报

李勤 2025-07-08 14:07 00 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-07-09 13:24 00 [回复]举报

消防控制室目前没有面积规定,但是需要结合现场与设备的配置,满足前后操作距离。火灾自动报警设计规范对盘前,盘后的操作距离作了约定。

追风赶月 2025-07-09 17:43 00 [回复]举报

地方上有解释:举例1浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)9.10.1: 新建的消防控制室宜设置在地上1层或直通下沉式广场等室外开敞空间。消防控制室净面积不应小于10㎡,每人使用面积不应小于4㎡。举例2湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南2024年版)3.4.10新建的消防控制室应设置在地上一层靠外墙部位、坡地建筑的任一首层或直通
地下一层下沉式广场等室外开敞空间。消防控制室净面积不应小于10㎡。

关闭

关闭

手机APP下载