消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

电梯门口安装防火卷帘问题

丙类多层厂房,耐火等级一级,厂房安装了14台货梯,货梯门口未设置前室,为实现防火分区隔离功能,在每个货梯口30cm处安装了防火卷帘门,防火卷帘门设置为常开状态,火灾时联动降下。这种防火设计合理吗,设置防火卷帘门的必要性怎么样,可不可以取消?

zcbricoh | 2025-07-03 11:22
请写下您的回答回答

回答 | 5

李勤 2025-07-03 13:12 00 [回复]举报

如果一楼设置了,电梯迫降后影响电梯内人员疏散。

zcbricoh   回复: 李勤2025-07-03 14:19

电梯门口和其他疏散通道上的防火卷帘门设置了两步降

0    0 [回复]举报

消防资源网 2025-07-03 13:44 10 [回复]举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)


3.8.8 除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其他仓库内供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外,确需设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h的井筒内。室内外提升设施通向仓库的入口应设置乙级防火门或符合本规范第6.5.3条规定的防火卷帘。

学不完根本学不玩 2025-07-03 14:46 10 [回复]举报

除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。你这个应该超了。


邦哥 2025-07-03 16:37 10 [回复]举报

此处防火卷帘的设置符合规范要求。


此处防火卷帘的作用就是防火分隔,和常开式防火门一样。火情时不用两部降,一步降就可以了。因为他没有设置在疏散通道上,电梯是运输货物用的,不是逃生用的。电梯连接的是楼上楼下两个防火分区,必须要进行防火分隔。不能取消

关闭

关闭

手机APP下载