洁净生产车间排烟设计

当丙类洁净厂房中,单个生产车间面积小于300平米是否需要设置机械排烟?是否只要是洁净厂房均需要设置机械排烟?

杨阳洋 | 2025-07-03 10:33
请写下您的回答回答

回答 | 5

潘天坤 2025-07-03 11:33 00 [回复]举报

无可开启外窗,大于50平方米,当经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施


当有可开启外窗,可以按照300平方米考虑是否设置排烟设施


当场所不属于“经常有人停留”及“可燃物较多”,可以不设置排烟设施


属于需要设置排烟设施的场所,可以设置自然排烟和机械排烟,当自然排烟不满足要求,需要设置机械排烟



杨阳洋   回复: 潘天坤2025-07-03 15:32

老师我是这样理解的,也就是说即使这个丙类生产车间小于300平米,但是设置了固定窗还是要做机械排烟?这个经常有人停留该怎么界定呀?

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: 杨阳洋2025-07-03 16:28

这个要设计来定义,结合房间的使用功能综合考虑

功能房间,无可开启外窗,当经常有人停留或可燃物较多时且大于50平方米,就要考虑设置排烟设施(还有卫生间这类的也不属于经常有人停留的房间),固定窗不属于可开完外窗


0    0 [回复]举报