全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
EHS专家-DL 2025-07-01 17:27 0 赞
0 踩 [回复] 举报
干式自喷系统管网最高点需要设置快速排气阀,以便在火灾发生时迅速排出管道内的有压气体,使压力水能够及时进入供水管道进行灭火。
在干式自喷系统中,快速排气阀通常与电动阀联动设置。当发生火灾时,喷头的热敏元件受热破裂或开启末端试水装置放水,系统侧充装的有压气体通过喷头和末端排气阀排出,系统侧压力持续下降。此时,快速排气阀前的电动阀开启,使有压气体通过快速排气阀迅速排出,以达到快速排气充水的目的。
牛丫头消防课堂 2025-07-01 23:49 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第一,必须有快速排气阀;
第二,因为快速排气阀是常开的,在它前面要设置电动阀;
第三,如果建筑内有火灾自动报警系统,快速排气阀前边儿的电动阀可以靠联动打开;
第四,如果建筑内未设置火灾自动报警系统快速排气阀前边儿的电动阀,应与水泵同时开启,也就是说谁发出启动信号(例如报警阀压力开关),同时应打开快速排气阀前面的电动阀。
规范依据如下:《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017
4.3.2 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:
4 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。
最后送你一张示意图,帮你理解: