楼梯间开口与外墙上的其他相邻开口之间的防火措施

《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.8(8)条:疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。当距离不符合要求时,应采取防止火势通过相邻开口蔓延的措施。实际工程中敞开楼梯间在走道尽端一侧设置,走道尽端开有外窗。请问,该楼梯间的开口与外窗间采取何种防止火势通过相邻开口蔓延的措施?

cyd | 2025-05-23 08:21
请写下您的回答回答

回答 | 4

牛丫头消防课堂 2025-05-23 16:07 00 [回复]举报

你这个敞开楼梯间,C—2本身就是走道的窗户了。你楼梯间的窗户与走道的窗户之间实体墙挺远了。


cyd 2025-05-23 16:27 00 [回复]举报

《通规》第7.1.8(8)条里指的是疏散楼梯间及其前室上的开口,没有专指楼梯间外墙上的窗口,这与《建规》第6.4.1(1)条不同。不知道出于什么考虑?

周家斌 2025-05-23 16:28 00 [回复]举报

都已近可以设置敞开楼梯间了,

郝琦   回复: 周家斌2025-05-23 23:03

有理有据  

0    0 [回复]举报