防火门可以做成180°开启吗

防火门可以做成180°开启吗

倔强的兔子 | 2025-05-15 15:11
请写下您的回答回答

回答 | 4

懒得说 2025-05-15 15:51 00 [回复]举报

防火门开启角度实际有能达到180°的。一般开启角度满足疏散宽度,不影响人员通行就行

LHH2737 2025-05-16 09:37 00 [回复]举报

这个事情就很恶心,审图认为理论上开太大角度容易损坏,但是大设计院的出图往往就可以这么干

磨砂猴 2025-05-16 10:24 00 [回复]举报

180度闭门器还能自动关闭吗?

Along Niusk 2025-05-16 12:01 10 [回复]举报

提的问题本身就是个问题

1.防火门是CCC产品的标准件,可开启角度是定死的,是不可调整的。具体多少?防火门闭门器 XF93-2004和GB12955-2024都写得清清楚楚,正常开启70度,极限开启90度;

2.防火门为什么要做成180度开启?是想做成“双向弹簧门”往返开启??

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)——6。4。2写得很清楚,兼任疏散门的防火门应当向疏散方向开启。第 3 款的“其他建筑,可采用双向弹簧门。“