消防前室自然通风可以用门吗?

如题,原设计有2.25平米的外窗作为消防前室的自然通风口,现在该位置改个1.4*2.1的门通向屋顶露台是否可行

消防网友62117 | 2025-05-08 15:16
请写下您的回答回答

回答 | 3

懒得说 2025-05-08 16:27 00 [回复]举报

门上带百叶,自然通风面积满足要求即可

wetom 2025-05-08 16:31 00 [回复]举报

如果做玻璃的门,和窗能有多大区别?说是窗,为什么非要叫门呢?

EHS专家-DL 2025-05-08 17:15 00 [回复]举报

在面积和形式上有可行性,门的位置需确保通风气流路径不受遮挡,且与防烟楼梯间气流组织兼容,避免形成气流死角或短路