消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

挡烟垂壁手动操作按钮可否采用无线形式

活动挡烟垂壁手动操作按钮安装时,是否可以采用无线形式,必须采用有线有没有规范依据?谢谢!

卢能能 | 2025-04-23 11:33
请写下您的回答回答

回答 | 3

一消小伙 2025-04-23 11:56 00 [回复]举报

可以,功能正常就行

EHS专家-DL 2025-04-23 12:07 00 [回复]举报

活动挡烟垂壁手动操作按钮‌可采用无线形式‌,但需确保功能可靠、符合消防信号传输标准,且安装高度满足规范要求。

深红的九华 2025-04-23 13:53 00 [回复]举报

现场用无线式的有,但是效果个人觉得很不好,而且可靠性不高

关闭

关闭

手机APP下载