消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防排烟与建筑防火平面布置有无冲突

请教一下,排烟管道贯穿高层住宅和商业行不行,我这边一个建筑1-3层是商业,4-25层是住宅,排烟管道竖向贯通2-25层与建规 GB50016-2018第5.4.10-1条是否冲突

阿虎1 | 2025-04-18 16:22
请写下您的回答回答

回答 | 2

又方又圆 2025-04-18 17:08 00 [回复]举报

个人认为和建规不冲突,但和《建筑防烟排烟系统技术标准》51251-2017 第4.4.2 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m,你这属于公共建筑,高度应该大于75m了,不符合规范要求

我头发贼黑 2025-04-19 11:57 00 [回复]举报

你这种通常风机在3层屋顶比较正常啊

关闭

关闭

手机APP下载