消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

多层酒店卫生间是否需要设计喷淋

原高规7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m²的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。现已废止。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)中8.3 自动灭火系统也未说明厕所是否设计喷淋。

两元硬币 | 2025-04-11 15:55
请写下您的回答回答

回答 | 3

LHH2737 2025-04-11 17:01 00 [回复]举报

要,新建筑没见过小卫生间没有喷头的

EHS专家-DL 2025-04-11 17:26 10 [回复]举报

现行规范虽未直接规定卫生间喷淋豁免条件,但结合原高规的合理性条款及实际工程经验,‌住宅户内小面积卫生间‌:满足特定条件时可豁免喷淋‌;公共区域卫生间‌(如走道、前室)宜按公建标准设置喷淋‌。公共建筑‌则无论卫生间面积大小,原则上均需设置喷淋系统,除非属于“不宜用水扑救的部位”且经消防论证通过‌则不设计喷淋。

潘天坤 2025-04-14 12:54 00 [回复]举报

建议按图施工,有设计即安装


如果属于需要设置自动灭火系统的场所,那么可以讨论下卫生间是否属于需要同时设置自动灭火系统的场所。有些人认为普通卫生间可燃物很少,属于火灾危险低的场所(建筑防火通用规范GB55037的条文说明及配套实施指南有提到可燃物很少的部位可以不设置),所以可以不设置自动喷水灭火系统,当然如果卫生间内存在比较多可燃物的情况还是要综合考虑自动灭火系统的


如果属于不需要设置自动灭火系统的场所,那么卫生间就不需要自动灭火系统啦,如果可燃物较多就考虑存放一些灭火器设施


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据

有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


关闭

关闭

手机APP下载