EHS专家-DL 2025-04-03 14:52 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一、现行规范对干粉炮驱动气瓶压力的要求
氮气瓶额定充装压力下限
根据现行标准,干粉炮系统的驱动装置应采用高压氮气瓶组,且氮气瓶的额定充装压力不应小于15MPa。此要求直接关联系统喷射干粉的可靠性和灭火效能,确保在紧急情况下能快速启动并形成有效灭火覆盖。规范强制性与技术必要性
- 压力低于15MPa的旧标准产品可能无法满足《消防设施通用规范》GB 55036-2022对固定灭火系统启动时间和喷射性能的强制性要求;若气瓶压力不足,可能导致干粉喷射时间延长(超过2min启动限制)或射程不达标,直接影响火灾扑救效果。
二、旧标准产品的合规性判定
技术参数对比
- 旧标准产品若氮气瓶额定压力低于15MPa(例如10MPa或更低),则不符合现行规范;需核查设备铭牌或检测报告中的气瓶压力参数,确认是否满足现行标准。
安全风险分析
- 压力不足可能引发驱动气体储量不足,导致干粉无法完全喷射或残留,造成灭火失败;老旧气瓶长期承压能力下降,存在泄漏或爆裂隐患,需进行压力容器定期检验。
三、升级或更换建议
强制升级场景
- 若设备用于液化石油气、天然气等高风险场所,或属于消防验收/检查重点对象,必须更换为符合15MPa要求的氮气瓶组;已纳入消防设施年度检测不合格清单的设备,需限期整改。
暂缓处理条件
- 仅在临时性、非重点场所使用且经专业机构评估确认现有压力可满足灭火需求(如通过延长氮气瓶数量补偿压力不足),可暂不更换,但需增加维护检测频率。
四、实施路径
技术整改措施
- 更换驱动装置:直接升级为额定压力≥15MPa的氮气瓶组,确保符合GB 55036-2022要求;
- 系统整体测试:改造后需进行喷射时间、射程及干粉残留量测试,验证是否满足“干粉连续供给时间≥60s”等指标。
合规文件准备
- 提供新版产品合格证、压力容器检验报告及第三方检测机构出具的灭火效能验证报告;更新消防设施档案,标注改造日期和技术参数变更内容。