全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于消防泵自动启动后消防主机反馈信息的争议
选择消火栓系统最远端消火栓,连接水带和试水装置。缓慢开启阀门放水并观察压力下降至触发启泵低压压力开关时候主泵自动启动,
消防主机反馈有:“消火栓系统低压压力开关报警反馈或高位消防水箱流量开关或报警阀压力开关报警反馈,消火栓主泵自动启动。”
同样类似我认为喷淋泵放水自动启泵后,
消防主机反馈有:“低压压力开关报警反馈或高位消防水箱流量开关或报警阀压力开关报警反馈,喷淋主泵自动启动。”
但是同事说只有泵启动与停止的反馈,最多喷淋泵会有报警阀压力开关信号反馈,
我始终觉得自己理解规范要求都要有反馈,可能不是强制要求设置而已,只是同事经历的现实情况就这样了,所以他认为他才是对的呢,还是我理解规范有误呢,请各位专家解疑,谢谢!
EHS专家-DL 2025-04-01 16:33 1 赞
0 踩 [回复] 举报
一、消火栓系统启泵反馈逻辑
规范依据
根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》要求:- 消火栓系统低压压力开关、高位消防水箱流量开关的报警信号应直接联动启动消防泵,且触发信号需反馈至消防主机;消防主机需记录压力开关/流量开关的报警反馈(如“低压压力开关报警反馈”),同时监测消防泵的启动与停止状态。
实际设备反馈层级
- 触发信号反馈:低压压力开关、流量开关的报警信号作为启泵逻辑的源头,必须反馈至主机;
- 泵状态反馈:消防泵的启停状态通过控制柜或模块独立反馈,两者属于不同层级的信息。
二、喷淋系统启泵反馈逻辑
规范依据
根据GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》:- 喷淋泵的启动由报警阀压力开关或高位消防水箱流量开关 触发,且触发信号需反馈至消防主机;主机需记录压力开关/流量开关的报警反馈(如“报警阀压力开关报警反馈”),同时监测喷淋泵的启停状态。
与消火栓系统的差异
- 喷淋系统无“低压压力开关”概念,其触发信号主要来自报警阀压力开关(湿式系统)或预作用系统/雨淋系统的联动逻辑;若喷淋泵仅反馈启停状态而无触发信号,可能因设计或施工未将报警阀压力开关信号接入主机,属于不规范操作。
三、争议点与结论
您的理解的正确性
- 规范明确要求触发装置(压力开关、流量开关)的报警信号必须反馈至主机,同时泵的启停状态独立反馈;若主机仅显示泵启停而无触发信号,则不符合规范对“联动控制”的完整记录要求。
同事观点的可能原因
- 实际项目中可能存在简化设计(如未接入触发装置信号)或设备配置不全(如模块未编程),导致反馈信息缺失,但属于非规范操作;部分老旧系统可能沿用早期标准(如仅反馈泵状态),但现行规范已明确要求完善触发信号反馈。
最终结论:您的理解符合现行规范要求,主机应同时反馈触发装置报警信号(如压力开关)和泵的启停状态;同事观点可能基于实际项目简化操作,但存在不符合规范的风险。
谢谢专家的耐心回复!