全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
手提 干粉灭火器 首次维修 和维修 周期时间 是怎么算
案例: 干粉灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,报废期限为10年
假如出厂时间2022.1月, 满5年是第2027.1月, 那首次维修是第几年.月? 2027+2=2029.1首次维修? 首次维修后,哪年哪月第2次维修? 请按这例子举例,给出具体年月
EHS专家-DL 2025-04-01 12:14 1 赞
0 踩 [回复] 举报
首次维修时间
- 出厂满5年:2022年1月 + 5年 = 2027年1月
后续维修周期
- 第2次维修:首次维修(2027年1月) + 2年 = 2029年1月
- 第3次维修:第2次维修(2029年1月) + 2年 = 2031年1月
报废时间
- 出厂满10年:2022年1月 + 10年 = 2032年1月
(依据:使用10年必须作废,与维修次数无关)
- 出厂满10年:2022年1月 + 10年 = 2032年1月
PS:强制国标《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)要求灭火器应定期维护、维修和报废,但未明确具体年限。团体标准T/CPQS XF003-2023 对灭火器维修和报废年限提出细化要求,可作为实际操作参考。根据新团体标准,干粉灭火器是灭火器出厂满3年需进行首次维修,首次维修后,每隔2年需再次维修,但总维修次数不超过3次。