全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
EHS专家-DL 2025-03-31 13:41 1 赞
0 踩 [回复] 举报
一、预作用阀组模块配置要求
基础模块配置
- 输入模块:
- 用于监视预作用报警阀压力开关状态(火灾时触发报警管路充水动作);
- 监视报警阀组供水侧和系统侧信号阀状态(阀门开闭状态反馈)。
- 输出模块:
- 控制预作用阀组电磁阀动作(通过联动指令释放控制腔压力);
- 控制快速排气阀前电动阀动作(系统充水前排气)。
- 输入模块:
附加模块配置(双联锁系统)
- 气压监测模块:
- 在充气管道压力开关处增设输入模块,用于联动启动预作用阀组;
- 监视气压维持装置压力状态(压力异常时触发报警)。
- 气压监测模块:
二、预作用电磁阀控制模块要求
控制必要性
- 预作用电磁阀必须通过输入输出模块(如GST-LD-8301)控制,实现以下功能:
- 接收消防联动控制器指令(自动开启电磁阀);
- 反馈电磁阀动作状态至消控室(如开阀成功/失败)。
- 预作用电磁阀必须通过输入输出模块(如GST-LD-8301)控制,实现以下功能:
接线与供电
- 控制端接线:
- 模块的“无源输出端子”连接电磁阀驱动线路(需独立DC24V电源供电);
- 模块的“反馈信号端子”接收电磁阀的微动开关状态信号。
- 电源隔离:
- 电磁阀驱动电源与消防总线电源需分开设置,避免干扰。
- 控制端接线:
非常感谢